社区版块导航

便捷生活
我要买房家居装修租房转铺亲子营西宁车友
互动西宁
西宁茶座情感天空交友征婚有问必答西宁资讯
乐活西宁
西宁美食家有爱宠
要结婚
谈婚论嫁
找客服
意见建议

青海11栋高层公共建筑、5个高层住宅小区被曝光

[复制链接]
发表于 前天 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

曝光!

青海11栋高层公共建筑、

5个高层住宅小区存在火灾风险隐患

为深入推进高层建筑重大火灾风险隐患排查整治行动,坚决杜绝高层建筑火灾,省消防救援总队决定对全省11栋高层公共建筑、5个高层住宅小区火灾风险隐患进行集中曝光:



一、西宁市

(一)恒德大厦

地址:西宁市城中区长江路120号

具体隐患:

1.火灾自动报警系统故障。

2.消防控制室值班人员未按要求持证上岗。

(二)城市先锋(青海裕祥物业管理有限公司)

地址:西宁市城中区滨河南路78号

具体隐患:

1.火灾报警控制器多线控制盘存在线路故障且火灾报警控制器存在屏蔽点位。

2.室内消火栓管网无水。



二、海东市

(一)循化县融合花园1号楼(融合大厦)

地址:循化县积石镇积石大街西延段

具体隐患:

1.未落实消防安全值班值守制度,对存在的火灾隐患不及时整改。

2.部分防火门闭门器和铭牌缺失。

3.商铺水系统管道冻裂有漏点。

4.部分应急照明和疏散指示标志未通电。

5.部分楼层疏散楼梯间内堆放杂物。

(二)化隆伟海富大厦有限公司

地址:化隆县群科新区民主路

具体隐患:室内消火栓1号泵无法手动控制启动。



三、海西州

(一)德令哈丽晶酒店(海西嘉和物业有限公司)

地址:德令哈市天峻东路15号

具体隐患:

1.酒店无防火巡查记录。

2.手动测试机械送风机时无法连锁启动屋顶送风机。

3.抽查九层部分疏散指示标志未保持完好有效。

4.抽查六层北侧室内消火栓栓口漏水。

5.消防控制室值班人员仅1人且未取得消防设施操作员资格证。

6.火灾报警控制器(联动型)存在故障点位未及时消除。

7.高位消防水箱就地液位显示装置角阀锈蚀。

(二)青海途森酒店管理有限公司

地址:青海省海西州格尔木市江源中路44号(飞天宾馆北侧)

具体隐患:

1.客房疏散门不具备烟密闭性和自动关闭功能。

2.末端试水装置未设置在最不利点喷头处,且未进行间接排水,其他楼层未设置试水阀。

3.安全出口处缺少与疏散路径垂直的疏散指示标志。

4.部分电器管道井防火封堵不严。

5.消控室只有1人持证值班。



四、海南州

(一)共和县医药小区

地址:共和县恰卜恰镇友好街西南方向80米处

具体隐患:

1.小区建筑楼道内部分消防疏散通道被各别住户封堵占用。

2.部分楼层属公摊部分疏散走道被各别住户擅自扩大居住区域所占用。

3.住宅小区无物业管理单位承接管理,消防控制室被停止使用,火灾自动报警系统处于停用状态。

4.该住宅小区室内消火栓系统管网无水。

(二)共和县剑锋华庭小区

地址:共和县恰卜恰镇青海湖南大街

具体隐患:

1.小区建筑部分外墙保温防护层开裂、破损、脱落。

2.住宅楼内管道井内堆放杂物。

3.小区消防车通道被私家车辆占堵。

4.小区无物业管理单位承接管理,火灾自动报警系统等建筑消防设施无法落实日常维护管理要求。

(三)贵南县综合行政服务楼

地址:贵南县茫曲镇解放路

具体隐患:

1.单位所在建筑自动消防设施控制主机存在多处故障和屏蔽点位。

2.单位所在建筑部分消防电话未接入消防控制室控制主机。

3.单位所在建筑部分档案室未采用防火门进行防火分隔。

4.单位所在建筑多处防火门闭门器损坏,防火门门框砂浆未填充。

5.单位所在建筑15层东、西侧防火门被擅自拆除。

6.单位所在建筑两部消防电梯被擅自改为民用电梯,无消防电梯功效。



五、海北州

(一)玉林商务大厦(祁连玉林旅游开发有限公司)

地址:祁连县八宝镇新城区人民路北侧

具体隐患:

1.屋顶水箱间稳压泵进水管阀门损坏。

2.消防控制室值班人员不熟悉现场火灾操作流程,值班档案记录填写不规范。

3.建筑电缆井、管道井内堆放可燃易燃物,部分楼层安全出口堵塞。

(二)海晏县印象海晏小区

地址:海晏县三角城镇

具体隐患:

1.9号楼部分防火门损坏,安装不符合规范要求。

2.9号楼部分楼层电气线路敷设凌乱,电线连接处存在破损、开裂情况。

3.9号疏散通道内应急照明灯配备不符合要求,部分疏散指示标志损坏。

4.15号楼消防车登高操作场地被占用划为停车位。

5.消防控制室人员未持证上岗,消防控制系统操作不熟悉。

6.15号楼部分楼层管道井、电缆井防火封堵不严,堆放可燃易燃物。



六、黄南州

(一)单位名称:正达商务宾馆

地址:同仁市隆务镇夏琼北路

具体隐患:

1.消控室值班人员未持证上岗。

2.消控室位置设置不符合要求。

3.消控室未设置防火门。

4.西侧楼梯间通往负一层楼梯间未设置防火门。

(二)单位名称:黄南州农贸综合市场

地址:同仁市隆务镇中山路

具体隐患:

1.未签订消防技术服务机构进行定期维保。

2.二层防火卷帘故障,不能正常下降。

3.消控室值班人员未持证上岗。

4.部分疏散指示标志故障。

5.消防联动设备存在故障。



七、果洛州

(一)阿尼玛卿高层小区1#楼(青海隆豪置业有限公司)

地址:玛沁县大武镇阿尼玛卿文化广场

具体隐患:

1.火灾自动报警系统故障。

2.部分楼层室内消火栓箱内软管卷盘漏水。

3.一层外部外墙保温材料破损。

(二)班玛县莲花府邸小区

地址:班玛县人民路

具体隐患:小区内室外消火栓无水。



八、玉树州

(一)玉树市人民医院(玉树八一医院)

地址:玉树市结古大道格萨都然巷17号

具体隐患:

1.已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。

2.人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施, 或已设置但不能正常使用或运行。

3.火灾自动报警系统不能正常运行。 

4.防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。

5.消防控制室操作人员未按GB 25506的规定持证上岗。




您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

本站内容纠错举报
信箱:2363646802@qq.com
举报电话:0971-96123
青海省互联网有害信息举报中心
信箱:qinghaiyuqing@163.com
举报电话:0971-8483520
网上有害信息举报专区
快速回复 返回顶部 返回列表