一.        基层(找平层)强度和密实度必须符合设计要求和施工验收规范规定,基层(找平层)和结构层的结合必须牢固无空鼓。
1. 地面基层(找平层)表面
合格:表面密实.无明显裂纹.起砂.脱皮.砂眼等缺陷。
优良:表面密实洁净.接茬均匀.无裂纹.起砂.脱皮.砂眼现象。
2. 地漏及泛水质量标准
合格:坡度满足排除液体要求,不倒泛水.无渗漏。
优良:坡度满足设计要求,不倒泛水.不渗漏.无积水。与地漏(管道)结合处严密平顺。
3. 踢脚线:应与墙面抹平
合格:高度一致.与墙面结合牢固,与地面基层(找平层)夹角应顺直.严密.局部空鼓长度不大于400毫米,且在一个检查范围内不多于4处。
优良:高度一致.与墙面结合牢固,与地面基层(找平层)夹角应顺直.严密,局部空鼓长度不大于400毫米,且在一个检查范围内不多于2处。
4. 地面基层(找平层)的表面平裂度不应大于5毫米,踢脚线与墙面交界
线平直度应不大于4毫米。
二. 内墙面.顶棚核验。
1 墙面必须弹出实线。
2. 各抹灰层之间及抹灰层与基层之间必须粘结牢固,无脱层.空鼓.爆灰
和裂缝(风裂除外)等缺陷。
3. 在设计无规定时,踢脚线.厨房.卫生间墙裙做水泥砂浆基层,其高度
离地面基层踢脚线立面200毫米,墙裙为1400毫米。
4. 抹灰层表面罩面时,按中级抹灰分项工程验评。
5. 抹灰层表面无罩面层时
合格:大面平整,线角顺直,无明显砂眼。
优良:表面平整,纹路线角顺直.清晰.接磋均匀.洁净无砂眼。
6. 孔洞,槽和管道后面抹灰表面无罩面层时
合格:尺寸正确,边缘整齐;管道后面平整,无明显砂眼。
优良:尺寸正确,边缘整齐;管道后面平整,无明显砂眼。
7. 护角.门窗框与墙体间缝隙。
合格:护角符合施工验收规范规定.门窗框与墙体间固定和缝隙填塞方法应按设计要求或施工验收规范规定.
优良:护角符合施工规范规定,表面科顺。门窗杠与墙体间固定和缝隙填塞方法应按设计要求或施工验收规范规定,且表面平整。
8. 室内抹灰层平整度.垂直度应不大于5毫米。阴阳角垂直应控制在4毫
米之间,平顺度控制在2毫米以内。
9. 阳台钢门不应做高30毫米.宽度与墙体内外面平的门槛;分户门木内
框锯齿口距室内地坪基层(找平层)宜为30毫米。
三. 户门内木门窗油漆的核验。
1.透底.流坠.皱皮。
合格:有轻微透底.流坠.皱皮。
优良:无透底.流坠.皱皮。
2. 表面光滑
合格:基本光滑。
优良:光滑。
3. 颜色.刷纹
合格:颜色均匀。
优良:颜色均匀.刷纹通顺。
四. 水电安装工程的核验。
1 户门内给水.煤气管道距粉刷层表面的间距宜为30~40毫米。
2. 靠墙安装卫生器具(水盆.便器水箱等)距粉刷层表面应有框,锯齿口
距室内地坪基层(找平层)宜为30毫米。
3.埋墙暗敷的给水管道.热水管道离砖墙面的距离不应小于10毫米,预留的冷热水接口,应采用管子丝堵,其长度不宜小于70毫米。热水管道的保温按设计要求施工,设计无要求的,按日常标准执行。
4.安装坐便器的,其底座应高出地面基层20~25毫米。
5.地漏应安装就位,其篦子顶面应高出地面基层10毫米。
6.卫生器具未安装的,其排水管道均应采用临时设施作通水试验。
7.未安装卫生器具排水管道落水头了的标高,宜高出毛地面30~50毫米,管口应有保护措施。
8.电表箱.分户闸箱
合格:箱体开孔合格,暗配箱箱盖紧贴墙面,箱体接地可靠,油漆完整,明塑料表板四点受力,牢固。
优良:箱体内外清洁,箱内排线整齐,管子与箱连接有专用锁紧螺母。
9.插座.开关.电视.电话。
合格:板面端正,紧贴墙面,相线.零线安装正确,电视.电话盒加盖盒盖。
优良:盒内板面清洁,管入盒有锁口装置。
10.灯具安装:元木和吊(座)罗口.通电灯亮。