国内首个高海拔110千伏双端GIS终端电缆线路 阻尼振荡局放试验在西宁获成功

[复制链接]
发表于 2019-1-3 08:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

  12月8日,记者从国家电网西宁供电公司获悉,国内首个高海拔110千伏双端GIS(气体绝缘金属封闭设备)终端电缆线路阻尼振荡局放试验在西宁获得成功,标志着青藏高原地区电缆设备运维与状态检测具备中国国内领先技术。
  据国家电网西宁供电公司配电运检室主管田君杰介绍,该项试验是在充分考虑电缆运行情况、局放检测技术、高海拔运行环境及交通等诸多因素条件下实施,目的是通过阻尼振荡局放检测技术监督电缆绝缘状态,及时发现绝缘隐患,确保电缆线路及变电站安全运行。
  据了解,此次试验是在前期完成高海拔环境下阻尼振荡局放检测技术可行性验证的前提下进行的,与以往试验相比,最大的不同在于被测电缆两端均为GIS电缆终端,电缆终端位于GIS舱内,无外接试验端口。
  田君杰说,采用常规试验方式是无法完成试验检测任务的,本次试验的成功完成,不仅填补了中国国内双端GIS终端电缆线路局放检测方法的空白,同时也是高海拔环境下完成的双端GIS终端电缆线路局放检测首个成功案例。实验共历时13天完成。下一阶段,还将完成GIS设备的恢复、调试以及电缆线路的耐压试验。(潘玲)