其实隐蔽工程挺复杂的,包括电线、水管、煤气、电话线、网络线等一系列工程。
先说说强电吧
强电线主要分这样几种:照明线、插座线和空调线。原则上现在新造的房子,电线的质量都是可以的,所以一般没有重新排线的必要,除非你明确知道你家的电线不行,或者是你不担心钱的问题。所以,电线部分其实只要根据需要增加线盒就可以了。
一般来说,照明线可以用 1.5 的,插座线用 2.5 的,柜机空调线一定要用 4 .0的。而空调线现在的新房都是排好的。所以,一般情况下空调线不用增加。另外需要注意,浴霸的电线也要用 2.5 的。
在强电方面,电线本身的质量是很重要的,一定要买国标的,简单的辨别方法是:“皮要硬,用手撕不开。芯要软,不能有弹性。”
出问题最多的地方就是暗管线了。线管的质量一定要好,放在地上用脚踩,最起码不能轻易的踩坏,这是最基本的要求。各位TX可以亲自动脚试验。
PVC管有6分和4分两种。如果条件允许都使用6分的。大功率用电器线路4分的管子一根管子中最多只穿 3 根电线。6分管子一根管子中最多也是只可以穿 3 根 4mm2的电线。也就是说管子中的电线占用空间在40%以内。这些都是施工规范,千万不可以马虎,或者被工人欺骗。坚持就是胜利,否则今后吃亏的还是自己。
说说原因吧。电线穿在PVC管子里有两个主要原因。一是因为保护和绝缘;而另一个重要的原因就是保证以后的维修。试想一下,当隐蔽工程都做好以后,某一天万一某根电线出了问题,就可以通过PVC管把电线抽出,再换一根好的即可。如果PVC管中穿了过多的电线更本拉不动,以后的维修根本无从谈起。
另外PVC管子对接时都要使用接头,最好用胶水接牢。管子要用专用的弹簧弯管器弯出圆滑的弯度(圆弧尽可能大一点),禁止用90度弯头。
而且PVC管和电线盒之间的连接一定要使用专用的线盒接头螺母锁住,不可直接用PVC管和电线盒对接。
所以,正规的操作规范是,先排PVC管,把管子都接好之后,用钢丝将电线穿入。可惜,现在大部分工人都是不规范操作,就是一边穿电线一边接管子(管线一起走)。-----管子瘪了没关系,反正线已穿上了! 这样的做法真的很难保证以后电线可以顺利的更换。
更重要的一点是,在移开关插座的时候千万不要把原盒封掉,对于必须封掉的地方,也必须把线换掉,此处万不可有接头。!!!拆墙移位也要换线,千万不可就地接线。!!!
你要特别留心的是“穿马甲”,线盒附近有管子,中间是假的。教你一招:布管结束验收合格才准封水泥。
接线这一关也是很重要的,国家标准,电工可能都知道,就看他是否认真。你可以抽查几个线头,无论是对接,还是绞接,缠绕圈数不得少于5圈。潮湿的地方接头处用双层胶布(防水胶布+黑胶布)缠好。
另外,架空的管线也要固定牢固,不可直接搭在龙骨上面。分线的地方要用分线盒,出线要用波纹管(聚脂纤维管)套好,这样的施工才是比较规范的。
以上这些可能都是细节,但细节问题不解决以后都是隐患,希望各位TX一定要重视,千万不可自己先马虎了。
|
|