“张主任,给您汇报,11点45分,330千伏月汇Ⅱ线线路跳闸,重合未成功,根据故障录波器测距显示,范围在月汇Ⅱ线#160-#190塔之间,输电专业人员正赶赴现场。”8月14日中午,国网青海检修公司西宁运维分部负责人张美婷接到输电运维专业专责李怡云的线路跳闸电话汇报。
挂了电话,张美婷立即拨通日月山变、汇明变站内电话,叮嘱当值运维人员做好月汇I线线路巡视和测温,月汇双回是海南州地区光伏发电送出的主要通道,时值正午,正是光伏大发的时间段,月汇I线线路的运行压力无疑瞬间增大,务必做好线路故障阶段的保电工作。安排完毕,张美婷带了件外套便赶往故障现场。
该公司输电检修中心生产负责人于仙竹、西宁运维分部输电专业负责人李宗和、华益建安负责人贾延鸿各自带着弟兄,马不停蹄奔赴现场。夏末的高原,阳光依旧灼热,沿途旅游车辆往来不绝,渲染着周末欢腾热闹的非凡景致。疾驶两个小时,到达故障范围起点塔基,西宁运维分部输电三班班长李玉仓拿着望远镜率先下车,王少飞和苏晓军紧跟其后。车里的张恒也准备好了巡视工具,他被安排从故障范围终点往回巡视。
“故障点找到了,#170号塔B相复合绝缘子串断裂。”在月汇Ⅱ线170号塔下,李玉仓边检查边说,接过苏晓军手中的照相机,拍下了故障情况。
该公司输电专业负责人周玉兴在现场总控全局,输电专业人员在现场着手各项抢修准备,同一时间段的日月山750千伏变电站、汇明330千伏变电站运维人员忙碌着将月汇Ⅱ线开关转至冷备用,线路接地。一项项工作有条不紊开展,太阳的热度随着时间的推移一点点减弱,然而现场忙碌的身影丝毫没有怠慢,工器具整理检查、人员分配、系打安全带……每个人各司其职,在落日余晖中做齐所有准备。
19点30分,线路接地线已挂设完毕,输电检修中心牛健、魏孔军和韩福昌三人先后上塔,轻巧地登塔,挂好软梯,做好防坠措施后从软梯上下到导线上,再用传递绳将新旧绝缘子传递上下……尽管时值八月,但高原悬殊的早晚温差让夜间的空气瞬间降至寒冷,加上近40米的塔高更是加剧了大风的肆虐。紧张的绝缘子更换工作持续了近5个小时,塔下负责安全监督的沈辉始终没停下专注张望的眼神,紧紧盯着黑夜里忙碌在塔上的几名弟兄。
0点40分,月汇Ⅱ线抢修工作结束。凌晨的空气里弥漫着疲惫,夹杂着喜悦,抢修队伍踏着轻快的步子踏上了返程的路。然而,在日月山变电站、汇明变电站灯火通明的主控室、投光灯照亮的设备区,依旧忙碌着运维人员写操作票、模拟操作、现场倒闸操作的影子,暗夜无声,紧凑的操作在1点43分划上圆满的句号。夏末的暗夜,14小时的不停歇,换来一方光明和漫延璀璨。